Добрый день! В сети modbus установлены 13шт АЕТ-411.11. Проблема в том, что по некоторым из них значение суммарной (P) активной мощности приходит вида 65000 (64650, 65120 и подобные вариации около 65000). Схема подключения 4-х проводная. При подключении к проблемным АЕТ значения входов на скрине ниже: http://alektogroup.com/assets/images/tickets/0/642b26110a1c8be3335b1412a4955bb378cc9e86.png Верхний уровень OPC (НПО "МИР"), адрес параментра (P = 0x000E) прописан верно (аналогичный на всех АЕТ в сети). Не подскажите в чем проблема?
Чаще всего отрицательная активная мощность получается при неправильном подключении измерительных цепей тока к преобразователю. Необходимо изменить тип данных с без знакового короткого целого ( unsigned short ) на знаковое короткое целое ( short ). Проверьте правильность подключение токовых измерительных цепей к преобразователю.
Необходимо изменить тип данных с без знакового короткого целого ( unsigned short ) на знаковое короткое целое ( short )
Приветствую. Спасибо! Помогло. А отрицательное значение - это перетоки