Обмен по модбасу между AET421-00

Гость 02-04-2015
Здравствуйте. Такая ситуация. Интегрируем AET421-00 №16884-11 в SCADA через контроллеры GE Fanuc линейки Rx3i коммуникационный модуль CMM004. Вопрос в следующем. Подключился через ноутбук com порт -> преобразователь RS 485 MOXA TCC-80I с помощью программы SetComplex 3.1 к AET на интерфейс rs485-2. Выгрузил конфигурацию, прочитал настройки протокола модбас RS 485-1. Настроил в соответствии протокол в программе ComplexMet 3 (скорость 19200, стоповый бит 1, чет, адрес 67, модбас РТУ), загрузил выгруженную конфигурацию, вообщем подключился. Данные идут. Но когда пытался "поженить" с модулем контроллера, не получилось считывать данные. Решил считать напрямую данные с АЕТ через программу Modscan32. по интерфейсу rs485-1. Все вроде бы получилось. Но программа в ответ пишет Cheksum Error in Response Message. Подскажите, какие настройки я упустил?
 
Иван Чуваев 07 Апр 2015 в 07:57 # Ответить
Сообщение "Cheksum Error in Response Message" появляется при несовпадении контрольной суммы принятого пакета данных с расчетной. Проверьте правильность установки параметров связи по RS-485. Возможно частота опросов преобразователя программой "Modscan32" велика. Уменьшите частоту опросов преобразователя.
 

Комментарии (2)

  1. Иван Чуваев 21 июня 2018, 14:37 # 0
    1
    1. Иван Чуваев 21 июня 2018, 14:39(Комментарий был изменён) # 0
      1

      Каталог изделий Алекто:

      Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
      Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
      AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
      Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
      Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
      Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
      Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

      Форум «Алекто»

      Форум
      Обмен по модбасу между AET421-00
      02.04.2015 (Последний комментарий - 21.06.2018 г.)
      Форум
      Регистры MODBUS для AEDC856
      24.05.2018 (Последний комментарий - 25.05.2018 г.)
      Форум
      Калибровка Е849
      22.05.2018 (Последний комментарий - 23.05.2018 г.)
      Форум
      АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)
      20.03.2018 (Последний комментарий - 27.03.2018 г.)
      Форум
      Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
      09.04.2009 (Последний комментарий - 08.03.2018 г.)
      Форум
      Подключение AET421-11CE
      27.01.2018 (Последний комментарий - 07.02.2018 г.)
      Форум
      AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
      22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
      Форум
      Крик разроботчикам
      02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
      Форум
      Е849ВР1
      22.07.2017
      Форум
      ЭЦТ - 1998.
      27.04.2017

      Приборы б/у, неликвиды

      Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.