rus | eng
Тел./факс: (3812) 37-22-37, 31-00-33
Электронная почта: market@alektogroup.com

Искажение выходного сигнала

Гость 16-09-2014
На ГТЭС установлено 2 ГТА. Во время запуска или технологической прокрутки одного из них, когда включается в работу электростартер, привод которого подключен через РЧТиН, происходит искажение выходного сигнала преобразователя частоты (индикация значения частоты принимает недопустимые значения), находящегося в работе агрегата. Как только стартер заканчивает свою работу и отключается, выходной сигнал принимает истинное значение. С чем связана данная закономерность?
 
Иван Чуваев 19 Сен 2014 в 07:45 # Ответить

Что за преобразователь частоты? Измерительный?

Пожалуйста, опишите вопрос понятней.

 
 
Дмитрий 22 Сен 2014 в 11:05 # Ответить
Преобразователь измерительный частоты переменного тока Е 858 ВН1 2002 г.в. Uвх 100 В, Iвых 4-20 мА. Индикация значения частоты в течении 1 секунды скачкообразно принимает произвольные значения от 48,0 Гц до 52,0
 
 
Дмитрий 22 Сен 2014 в 11:10 # Ответить
И ещё один вопрос. Можно ли заменить данный прибор, с вышеуказанными параметрами и номиналом R нагр = 0,2-0,3 кОм, на аналогичный но с R нагр = 0,3-0,5 кОм. Как это отразиться на параметрах системы измерения? Заранее спасибо!
 
 
Игорь Федоров, инженер Алекто 24 Сен 2014 в 08:37 # Ответить

Здравствуйте.

Очевидно, при включении электростартера возникают помехи или наводки на цепи преобразователя - входные (измерительные, они же питание) или выходные, особенно если эти цепи проходят вблизи от силовых кабелей мощных агрегатов, например, в одних коробах с ними.

Во избежание влияния помех и наводок, желательно разносить кабели цепей преобразователя и силовых кабелей, простое экранирование в условиях мощных низкочастотных электромагнитных помех помогает слабо.

Если в Вашем распоряжении имеются преобразователи Е858В1, выпущенные в 2004 г. или позже, попробуйте установить такой преобразователь взамен Е858ВН1 (по электрическим параметрам они аналогичны). В 2003 году мы проводили работы по улучшению помехоустойчивости преобразователей Е858 (применены как схемные, так и программные изменения), преобразователи 2004 г. выпуска и более поздние имеют гораздо меньшую чувствительность к помехам. Возможно, такая замена устранит указанные Вами эффекты.

Что касается сопротивления нагрузки, то преобразователи как Е858ВН1, так и Е858В1 имеют диапазон сопротивления нагрузки от 0 до 500 Ом. Подчеркнутый на шильдике диапазон (0,2 - 0,3) кОм указывает на нормальный диапазон нагрузок, при котором проводится поверка (калибровка). Начиная с 2004 г., на шильдике указан только рабочий диапазон (0 - 500) Ом.

 
 
Дитрий 24 Сен 2014 в 15:00 # Ответить
Спасибо большое за информацию!
 

Комментарии (0)

    Каталог изделий Алекто:

    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 21.08.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017
    Форум
    ЭЦТ - 1998.
    27.04.2017
    Форум
    Заряд Ca/ca АКБ
    08.01.2017 (Последний комментарий - 19.04.2017 г.)
    Форум
    АЕТ411
    21.02.2017
    Форум
    Зависание АЕТ
    30.11.2016 (Последний комментарий - 10.01.2017 г.)
    Форум
    Преобразователь мощности Е1849В2
    07.12.2016 (Последний комментарий - 20.12.2016 г.)

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.