Сергей 29-01-2010

По интерфейсу RS485 подключено 6-ть приборов необходимо рассчитать время опроса преобразователей и получения информации протокол Modbas. Необходимо чтобы время не привышало 1 секунды.
И сколько приборов допускается в линии при опросе всех преобразователей 1 сек?

 
Иван Чуваев 01 Фев 2010 в 09:04 # Ответить
Здравствуйте, Сергей! Вы не указали, какой конкретно протокол "MODBUS" используется (ASCII или RTU) и на какой скорости опрашиваются преобразователи. Методика расчета времени опроса доступна в разделе "FAQ по АЕТ". Вот эта методика, Вам нужно просто подставить данные: Время опроса преобразователя АЕТ по протоколу "MODBUS" вычисляется по следующей формуле: tопр = tзапр + tобр + tотв + tтиш; где: tзапр - длительность кадра запроса; tобр - время обработки пришедшего запроса (не более 15 мс); tотв - длительность кадра ответа; tтиш - фиксированная пауза между завершением ответа и началом запроса (не менее 10 мс). Длительность кадра запроса и ответа вычисляются по следующей формуле: tзапр,tотв = tст + (N х tб) + tстоп; где: tст - стартовый интервал тишины (равен длительности передачи 3,5 байт для "MODBUS RTU" и 0 байт для "MODBUS ASCII"); tб - длительность передачи одного байта; N - кол-во байт в кадре; tстоп - стоповый интервал тишины (равен длительности передачи 3,5 байт для "MODBUS RTU" и 0 байт для "MODBUS ASCII"). Пример расчета времени опроса для АЕТ 4XX по протоколу "MODBUS RTU", скорость передачи 19200 бит/с, два стоповых бита, без проверки четности: tб = 11/19200 = 0,573 мс; где: 11 - количество бит при передаче байта (стартовый бит + 8 бит + 2 стоповых бита); для 4-ой функции протокола: запрос - 8 байт, ответ для АЕТ 4XX (27регистров по 2 байта + 5 байт служебных) - 59 байт; tопр = (3,5х0,573) + (8х0,573) + (3,5х0,573) + 15 + (3,5х0,573) + (59х0,573) + (3,5х0.573) + 10 = 72 мс. Для преобразователя АЕТ 3ХХ ответ на один регистр меньше (57 байт) и tопр = 71 мс. Для преобразователя АЕТ 1ХХ ответ на 16 регистров меньше (27 байт) и tопр = 54 мс. Количество преобразователей АЕТ 4ХХ, которое можно опросить за 1 секунду в соответствии с приведенным примером составляет: 1000/72 = 13 штук. Количество преобразователей АЕТ 3ХХ, которое можно опросить за 1 секунду в соответствии с приведенным примером составляет: 1000/71 = 14 штук. Количество преобразователей АЕТ 1ХХ, которое можно опросить за 1 секунду в соответствии с приведенным примером составляет: 1000/54 = 18 штук.
 
 
Сергей 01 Фев 2010 в 10:04 # Ответить
Спасибо за развернутый ответ.
А еще подскажить возможно объединить по интерфейсу RS485 в одну линию преобразователи разных серий АЕТ1XX и АЕТ4XX? Всю информацию можно будет получить с преобразователей
 
 
Иван Чуваев 01 Фев 2010 в 12:42 # Ответить
Да, допускается. При этом к каждому АЕТ необходимо формировать индивидуальный запрос (он и так индивидуальный - у каждого АЕТ свой адрес в сети) по количеству параметров (регистров для считывания). Если отправить к АЕТ1хх такой-же запрос как к АЕТ4хх на 27 параметров (27 регистров для считывания), а у него всего 11 параметров (регистров), то его ответ на такой запрос в переводе будет означать: "адрес данных указанный в запросе недоступен". Запрашивать у АЕТ1хх нужно 11 параметров (11 регистров для считывания).
 
 
Олег 25 Май 2010 в 12:22 # Ответить
Почему 5 байт служебных? Я думал их 4 ( адрес - 1, номер функции - 1 , LCR - 2 ).
 
 
Иван Чуваев 25 Май 2010 в 14:08 # Ответить
> Почему 5 байт служебных? Я думал их 4 ( адрес - 1, номер функции - 1 , LCR - 2 ). В соответствии с протоколом MODBUS: адрес - 1, номер функции - 1, количество байт данных - 1, LCR - 2.
 
 
Лиля 22 Апр 2011 в 09:05 # Ответить
Здравствуйте. Какое количество преобразователей АЕТ можно опросить за 1 секунду по интерфейсу RS-485, протокол МЭК 60870-5-101?
 
 
Иван Чуваев 25 Апр 2011 в 13:03 # Ответить
Лиля, здравствуйте! К сожалению случилось так, что на нашем форуме в комментариях к теме нельзя вставлять "большие" и "длинные" сообщения, поэтому мы вынесли ответ на Ваш вопрос в отдельную тему: http://alektogroup.com/kakoe_kolichestvo_preobrazovatelej_aet_mozhno_oprosit_za_1_s_537.html - подробная методика расчета времени опроса преобразователя АЕТ по протоколу "МЭК -101".
 
 
Владимир 03 Фев 2014 в 11:08 # Ответить
Столкнулись с таким интересным зверем как АЕТ с МЭК-101, эта функция как я понимаю в базовой комплектации не идет, а идет дополнительной опцией за дополнительные так сказать средства, дак вот обьясните пожалуйста в каком случае появляется необходимость приобретать данную функцию, может она работает непосредственно с определенными приборами телеметрии и вообще какие преимущества МЭК-101 имеет перед тем же Modbus RTU.
 
 
Иван Чуваев 20 Фев 2014 в 09:11 # Ответить

Протокол обмена МЭК 60870-5-101 ("МЭК-101") реализован по требованию заказчика, т.к. в некоторых проектах заложено требование сбора данных с измерительных преобразователей по протоколу "МЭК-101".

Согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-5-101-2006 в протоколе "МЭК-101":

1) прописана поддержка параметра "метка времени", а именно: стандартизованное описание меток времени и процесса синхронизации бортового времени с временем системы,

2) в блоке данных (ASDU) содержится информация о выходе за допускаемое значения измеряемой величины, а также ее актуальность (с момента последнего запроса - значение обновлялось/не обновлялось).

В протоколе обмена MODBUS-RTU:

1) поддержка параметра "метка времени" не прописана,

2) возможность передачи результа анализа измеряемой величины на соответствие допускаемой величине и ее актуальность не прописана.

По просьбе потребителей для преобразователя АЕТ, при работе по протоколу MODBUS-RTU, реализован параметр "метка времени".

"Метка времени расположена в доступных для чтения/записи регистрах преобразователя. Работа с "меткой времени" такая же как и с обычным регистром данных. MODBUS-RTU с "меткой времени" также является опцией для преобразователя АЕТ.

 

Комментарии (0)

    Каталог изделий Алекто:

    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 21.08.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017
    Форум
    ЭЦТ - 1998.
    27.04.2017
    Форум
    Заряд Ca/ca АКБ
    08.01.2017 (Последний комментарий - 19.04.2017 г.)
    Форум
    АЕТ411
    21.02.2017
    Форум
    Зависание АЕТ
    30.11.2016 (Последний комментарий - 10.01.2017 г.)
    Форум
    Преобразователь мощности Е1849В2
    07.12.2016 (Последний комментарий - 20.12.2016 г.)

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.