Руслан 31-01-2013
Здравствуйте, есть измерительный преобразователь АЕТ411-10 с двумя портами RS485 по первому порту с контактами 14, 15, 16 берутся телеизмерения в систему Телемеханики, вопрос в следующем могу ли я подключить к второму порту RS485 к колодке (A, B, GND) УСПД ЭКОМ3000 для получения накопительной электроэнергии в систему АИСКУЭ???
 
Иван Чуваев 31 Янв 2013 в 11:44 # Ответить

 

В  преобразователях  АЕТ оба порта RS485 независимы друг от друга. Поэтому возможна  их  параллельная  работа. Следовательно при указанной конфигурации возможно считывание требуемых данных.

И, скажу на всякий случай, АЕТ411 не выдаёт данные об энергии, т.е. при использовании АЕТ функция учёта энергии возлагается на контроллер верхнего уровня.

 

Комментарии (0)

    Каталог изделий Алекто:

    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    Регистры MODBUS для AEDC856
    24.05.2018 (Последний комментарий - 25.05.2018 г.)
    Форум
    Калибровка Е849
    22.05.2018 (Последний комментарий - 23.05.2018 г.)
    Форум
    АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)
    20.03.2018 (Последний комментарий - 27.03.2018 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 08.03.2018 г.)
    Форум
    Подключение AET421-11CE
    27.01.2018 (Последний комментарий - 07.02.2018 г.)
    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017
    Форум
    ЭЦТ - 1998.
    27.04.2017

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.