rus | eng
Тел./факс: (3812) 37-22-37, 31-00-33
Электронная почта: market@alektogroup.com

Стенд

Сергий 23-10-2012

Здравствуйте. Дилетантский вопрос у меня. Возможно ли использовать прибор АЕТ на стенде таким образом. Чтобы получать с него какие-то "живые" данные, что-то реальное подать на его измерительные цепи? Например, из бытовой электросети? Если да, то как скоммутировать?

 
Иван Чуваев 25 Окт 2012 в 15:35 # Ответить

С Сергием наши инженеры связались по электронной почте и получили более подробное описание задачи:

У нас есть программа для обмена данными по протоколу MODBUS (RTU, ASCII). В ближайшее время планируется автоматизация объектов с использованием приборов АЕТ111, АЕТ311, АЕТ411. Хотелось бы на стенде "обкатать" получение данных с этих приборов. Сейчас измерительные цепи не подключены. Пока что получаю нули или единицы. В принципе, этого достаточно. И вопрос может быть праздный. Есть ли возможность получить какие-либо данные с прибора на стенде? Я думал, может быть что-то можно из бытовой сети мерять... И без дополнительного эмулирующего оборудования. Сам прибор запитан от сети 220 В.

Схема соединений преобразователей АЕТ111,  АЕТ311, АЕТ411 для получения измерений в однофазной сети:

Схема соединений преобразователя АЕТ для получения измерений в однофазной сети

По клику, картинка откроется в новом окне в большем размере.

ЛАТР – лабораторный автотрансформатор однофазный, пример:
http://www.tirs-spb.ru/katalog/transformatory-avtotransformatory/latr

На основе АЕТ сделаны стенды на некоторых российских заводах по производству холодильников для проверки компрессоров перед отгрузкой холодильников. По реактивной мощности они оценивают состояние компрессора.

Есть стенд по проверке генераторов для большегрузных автомобилей.

В Греции в университете Крита есть стенд для демонстрации характеристик ручного электроинструмента.

 
 
Сергий 12 Ноя 2012 в 12:12 # Ответить
Спасибо! Я включил лампу по этой схеме, правда на "Ia*" и "Ia". Получаю некие значения в программе:
Ia~249
I~82
Сейчас думаю, как сделать, чтобы значения были не постоянными а колебались, хотя бы раз в секунду случайным образом. Это "сырые" показания, как я понимаю..
 
 
Сергий 27 Ноя 2012 в 09:32 # Ответить
По схеме. Можно ли преобразовать схему включения ЛН так, чтобы использовать единый 220V-вход? Например, тот, что обозначен "0" соединить на клемму "7" (или "8")? Ну и "Ф" туда же?
 
 
Сергий 27 Ноя 2012 в 11:56 # Ответить
Вопрос по схеме. Это обязательно вот так подсоединять ЛН? "Ф" на "Ic*" (5), "0" -- на "Ic" (6)? А если включить наборот, что будет?
 
 
Иван Чуваев 04 Дек 2012 в 09:25 # Ответить

> Спасибо! Я включил лампу по этой схеме, правда на "Ia*" и "Ia".
> Получаю некие значения в программе:
> Ia~249
> I~82
> Сейчас думаю, как сделать, чтобы значения были не постоянными а
> колебались, хотя бы раз в секунду случайным образом. Это "сырые" показания, как я понимаю..

1) При  изменении  напряжения сети 220 В на + - 2 В значение Ia~249 будет изменяться на + - 2 кванта (249 + - 2 ).
2) Сделать частоту опроса преобразователя АЕТ Вашей программой 5 раз в секунду.
При  этом  случайные  колебания  напряжения  сети  220 В будут чаще сказываться на измеренных значениях.


> По схеме. Можно ли преобразовать схему включения ЛН так, чтобы
> использовать единый 220V-вход? Например, тот, что обозначен "0"
> соединить на клемму "7" (или "8")? Ну и "Ф" туда же?

Да, возможно.

> Вопрос по схеме. Это обязательно вот так подсоединять ЛН? "Ф" на
> "Ic*" (5), "0" -- на "Ic" (6)? А если включить наборот, что будет?

Измерения  активной  мощности преобразователем АЕТ311 или АЕТ411 будут со знаком "минус", т.е. получится парадоксальная ситуация: "ЛН" (лампа накаливания) не потребляет из электрической сети мощность, а отдает ее в электрическую сеть.

 

Комментарии (0)

    Каталог изделий Алекто:

    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 21.08.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017
    Форум
    ЭЦТ - 1998.
    27.04.2017
    Форум
    Заряд Ca/ca АКБ
    08.01.2017 (Последний комментарий - 19.04.2017 г.)
    Форум
    АЕТ411
    21.02.2017
    Форум
    Зависание АЕТ
    30.11.2016 (Последний комментарий - 10.01.2017 г.)
    Форум
    Преобразователь мощности Е1849В2
    07.12.2016 (Последний комментарий - 20.12.2016 г.)

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.