Есть такая программа "Terminal v1.9b by Bray" (http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html). Пробовал ли кто опросить АЕТ по MODBUS-RTU или MODBUS-ASCII через эту программу? Хотя бы такую функцию: Функция-17 (11h) – Report Slave ID (Чтение идентификатора ведомого) Запрос 01 Адрес ведомого 11 Функция C0 CRC 2C CRC Какой должна быть строка посылки? Шлю "$01$11$C0$2C" -- ответа нет ((

 
Иван Чуваев 26 Окт 2012 в 11:58 # Ответить

Используя программу «Terminal v1.9b by Bray» с указанного Вами сайта, повторили Ваш запрос "$01$11$C0$2C".

Кликните на картинке для увеличения

В ответ преобразователь АЕТ выдает посылку "01 91 01 8C 50". Это означает, что преобразователь АЕТ не поддерживает запрашиваемую функцию.

Список поддерживаемых преобразователем АЕТ функций см.в описании протокола обмена:
http://alektogroup.com/assets/files/AET/AET_9003_MODBUS.pdf

 
 
Сергий 26 Окт 2012 в 12:45 # Ответить
Спасибо, буду разбираться. Хорошо, хоть видно, что работает.
 
 
Сергий 26 Окт 2012 в 12:57 # Ответить
Видимо, я использовал нерабочий вариант программы. Не с указанной ссылки. Было два экзешника под рукой. Взял тот, что новее. А что функция не поддерживается, правильно. Это функция для МИП ЕТxxx. АЕТ пока под рукой нет. Спасибо. Вы отлично работаете!
 

Комментарии (0)

    Каталог изделий Алекто:

    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 21.08.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017
    Форум
    ЭЦТ - 1998.
    27.04.2017
    Форум
    Заряд Ca/ca АКБ
    08.01.2017 (Последний комментарий - 19.04.2017 г.)
    Форум
    АЕТ411
    21.02.2017
    Форум
    Зависание АЕТ
    30.11.2016 (Последний комментарий - 10.01.2017 г.)
    Форум
    Преобразователь мощности Е1849В2
    07.12.2016 (Последний комментарий - 20.12.2016 г.)

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.