Вопросы по модернизации Е856, Е857, Е875. Планируем добавить в эти преобразователи цифровой выход по RS-485
Вопросы по модернизации Е856, Е857, Е875. Планируем добавить в эти преобразователи цифровой выход по RS-485
Чуваев Иван09-04-2009
Здравствуйте коллеги!
В настоящий момент наши инженеры проводят модернизацию измерительных преобразователей: - постоянного тока Е856 - напряжения постоянного тока Е857 - разветвителей и конверторов унифицированных сигналов Е875
Суть модернизации – добавить цифровой выход по интерфейсу RS485 с протоколами Modbus и МЭК 60870-5-101.
Пока данные преобразователи в стадии модернизации, нам бы хотелось уточнить ряд моментов связанных техническими характеристиками и с эксплуатацией данных устройств на объектах.
1. Объект, узел применения преобразователя - (ГЭС, ТЭЦ …, гидроагрегат.) 2. Функция измеряемой электрической величины (ток ротора, напряжение на статоре, ток заряда аккумуляторных батарей, напряжение аккумуляторных батарей, ….) 3. Единицы измерения (вольт, киловольт, миллиампер, килоампер с шунта, … ) 4. Максимальное значение измеряемой величины (напр. 4кА на шунте). 5. Требуемая точность измерения электрического сигнала (0,2% , 0,5%, 1%, ). 6. Наличие приборов отображения измеряемого сигнала, (их точность), место их расположение (в месте измерения, в щите управления). 7. Точность используемых шунтов, разрядность АЦП. 8. Где может использоваться токовый сигнал с преобразователя, кроме системы управления, системы: аварийной защиты, регистрации и отображения, … . 9. Частота считывания АЦП системой управления (АЦП - преобразователь аналогового сигнала в цифровой код) 10. Электромагнитная обстановка в точке измерения, величина переменной составляющей 11. Предложения и пожелания к функциональным возможностям преобразователя, дополнительные функции (возможности).
Добавлять цифровой выход в преобразователи Е855 и Е3855 мы не будем. Преобразователи Е3855 специально разрабатывались для старых систем телемеханики в которых отсутствует возможность подключения к контроллеру по цифровому интерфейсу. Если Вам нужен измерительный преобразователь напряжения трехфазного тока, то мы предлагаем использовать преобразователи серии АЕТ1ХХ (серия АЕТ сто).
1.Есть интерес в E857C с выходом RS 485 и протоколом Modbus. Планируется ли? Или они уже есть в продаже ? 2.Можно ли заказать по спецзаказу на Е857С с диапазоном входного сигнала (0..3000)В.
1. Измерительные преобразователи напряжения постоянного тока с аналоговым и цифровым выходами по RS-485 по протоколу Modbus поступят на сертификацию во ВНИИМС весной 2011 года, т.е., ориентировочно, летом 2011 года начнутся продажи таких преобразователей.
2.Можно ли заказать по спецзаказу на Е857С с диапазоном входного сигнала (0..3000)В. это возможно, если Вас устроит расчётная точность в диапазоне от 2000-3000 вольт!
Выпускаются или ... ? Двухканальные преобразователи измерителей постоянного напряжения и тока с цифровым выходами RS-485 серий АЕДС 856В1-RS АЕДС 857В-RS-100 то есть они должны иметь по два аналоговых входа (Вх.1 и Вх.2) с различных источников и соответственно два аналоговых выхода(Вых.1 и Вых.2) и один цифровой выход RS-485 на два канала Типа http://www.ens.by/doc/size_e856c.pdf
Подскажите, аттестовано ли оборудование, в частности меня интересуют преобразователи AEDC857B (в том числе с выходом RS-485) и Е4855, для установки на объектах ФСК ЕЭС. (ФСК ЕЭС требует чтобы оборудование устанавливаемое на их объектах было у них же аттестовано)?
ОЛЕГ, нет, мы не производим двухканальных измерительные преобразователи постоянного тока и напряжения постоянного тока. Владимир, все измерительные преобразователи, которые мы производим, внесены Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, и по действующему законодательству они могут применяться на территории России без каких-либо ограничений, т.е. наши преобразователи по закону можно использовать без какой-либо дополнительной разрешительной документации. На объектах ФСК ЕЭС, по нашим данным, работают десятки тысяч наших изделий.
Устройство для контроля состояния сети электропитания транспортных средств или альтернативных источников энергии, установленных на них аккумуляторных батарей и зарядных устройств.
Преобразователь электрический измерительный АЕМТ предназначен для измерения электрических величин в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.