АЕТ411 в составе СТМиС показывают мощность на генераторе 27 МВт, а показания АИИС КУЭ 30 МВт

Александр 22-03-2012

На ТЭЦ более 2-х лет имеется система СТМиС с преобразователями АЕТ411. Диспетчерский график выдачи активной мощности поддерживается на основе показаний суммы мощностей генераторов из показаний СТМиС. С недавнего времени резко сузили коридор разброса выдачи генерирующей мощности и выяснелось следующее: *Имеется сеть 10 кВ с компенсацией емкоскного тока, преобразователи АЕТ411 включены через ТТ и ТН по черырехпроводной схеме (А, B, С, N). 1. При нормальной сети все ОК. 2. При металическом замыкании в сети 10 кВ 1 фазы на землю фазное напряжение неповрежденных фаз по показаниям СТМиС не поднимается относительно земли до линейного, а находится около 0,9Uлин. 3. Линейные напряжения по показаниям СТМиС с 10,6 кВ при замыкании 1 фазы на землю во всех фазах падают до 9,6 кВ, опять же до тех де 0,9 Uлин. 4. Так как АЕТ411 считал пониженное напряжение 9,6 кВ (на самом деле линейные напряжения остались неизменными 10,6 кВ) то и выдает пониженную мощность на генераторе 27 мВт вместо 30 МВт судя по показаниям АИИС КУЭ и РАС. 5. Подобная картина в СТМиС наблюдается на всех генераторах, работающих на одном ГРУ-10 кВ при КЗ 1 фазы на землю. Что то можете сказать по этому поводу? Учитывая тот факт что система АИИС КУЭ и регистратор аварийных событий включены по цепям ТТ и ТН аналогично как и СТМиС, но они то показывают правильные значения...

 
Иван Чуваев 29 Мар 2012 в 08:37 # Ответить
Наши инженеры переписывались с Александром по электронной почте, ниже приводится «сжатый» ответ результата переписки: Таким образом, в случае, описанным Александром, фазное напряжение поднимается с 6,12 кВ до 10,6 кВ или до 184% номинального значения фазного напряжения сети (5,77 кВ). Заявленный диапазон рабочих значений входных напряжений для преобразователя измерительного АЕТ411 от 0 до 120% номинального входного напряжения (57,7 В). За пределами этого диапазона точность измерений не гарантируется. Причина того, что при описанном аварийном режиме по показаниям АИИС КУЭ мощность на генераторе 30 МВт, а по показаниям СТМиС с преобразователями АЕТ411 27 МВт в том, что у счетчиков из системы АИИС КУЭ номинальное значение фазного напряжения равно 115 В, а установлены они на присоединение с номинальным фазным напряжением 57,7 В. Отсюда практически двойной запас по шкале напряжений и счетчики, при таком присоединении, могут производить измерения при увеличении фазного напряжения до величины междуфазного (линейного) напряжения. Пример 1 – счетчик многофункциональный СЭТ-4ТМ: «Счетчик с номинальным напряжением 3×(57,7-115)/(100-200) В может использоваться на подключениях с номинальными фазными напряжениями из ряда: 57,7, 63,5, 100, 110, 115 В». Еще «круче» пример 2 – счетчик трехфазный ЦЭ6850М: «Счетчики ЦЭ6850М выпускаются с номинальным напряжением 220 В, имеют расширенный диапазон по напряжению от 0,2 Uном до 1,15 Uном и могут эксплуатироваться в сетях переменного тока с номинальным фазным напряжением от 57,7 до 220 В». У счетчиков свои принципы и стандарты, которым они должны соответствовать. Для измерительных каналов систем телемеханики эти принципы и стандарты не подходят, тут номинальное значение напряжения измерителя должно соответствовать номинальному значению напряжения в месте присоединения. Иначе, если применить измеритель с большим номинальным значением напряжения, расчетная погрешность измерительного канала будет иметь неприемлемую величину. Измерительные каналы систем телемеханики проходят метрологическую аттестацию с оформлением соответствующих документов. Измерительные каналы систем телемеханики не проектируются с учетом аварийных ситуаций.
 
 
Иван Чуваев 03 Апр 2012 в 07:32 # Ответить
Изменил заголовок у этой темы, т.к. он не полностью отражал сути вопроса и итогового ответа. Было: «АЕТ411 с 4-х проводным подключением в сети 10 кВ с компенсацией емкосного тока» Стало: «АЕТ411 в составе СТМиС показывают мощность на генераторе 27 МВт, а показания АИИС КУЭ 30 МВт»
 

Комментарии (0)

    Каталог изделий Алекто:

    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 21.08.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017
    Форум
    ЭЦТ - 1998.
    27.04.2017
    Форум
    Заряд Ca/ca АКБ
    08.01.2017 (Последний комментарий - 19.04.2017 г.)
    Форум
    АЕТ411
    21.02.2017
    Форум
    Зависание АЕТ
    30.11.2016 (Последний комментарий - 10.01.2017 г.)
    Форум
    Преобразователь мощности Е1849В2
    07.12.2016 (Последний комментарий - 20.12.2016 г.)

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.