Проблема при измерении мощности АЕТ311

Бельских Иван 07-12-2011

Здравствуйте! При эксплуатации одного из девяти установленных преобразователей АЕТ311, периодически возникают следующие проблемы:
1. При выключенной ячейке значение активной мощности начинает зашкаливать (при номинале 850кВт выдает 2...3МВт, при этом значение реактивной мощности, тока как и положено 0;
2. При включенной ячейке значение активной мощности уходит в минус, спустя какое-то время восстанавливается.

Все девять преобразователей установлены в одной подстанции, сигнал напряжения получают с одного трансформатора. Защита ячейки в эти моменты не срабатывает.

 
Иван Чуваев 08 Дек 2011 в 11:59 # Ответить
Здравствуйте Иван! Преобразователь необходимо направить в адрес нашего предприятия для проведения анализа причин отказа и ремонта. Отписался Вам на электронку.
 

Комментарии ()

    Каталог изделий Алекто:

    Устройство для контроля состояния сети электропитания транспортных средств или альтернативных источников энергии, установленных на них аккумуляторных батарей и зарядных устройств.
    Преобразователь электрический измерительный АЕМТ предназначен для измерения электрических величин в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.
    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    Определение параметров подключения по RS-485.
    25.06.2018 (Последний комментарий - 07.11.2018 г.)
    Форум
    Обмен по модбасу между AET421-00
    02.04.2015 (Последний комментарий - 21.06.2018 г.)
    Форум
    Регистры MODBUS для AEDC856
    24.05.2018 (Последний комментарий - 25.05.2018 г.)
    Форум
    Калибровка Е849
    22.05.2018 (Последний комментарий - 23.05.2018 г.)
    Форум
    АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)
    20.03.2018 (Последний комментарий - 27.03.2018 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 08.03.2018 г.)
    Форум
    Подключение AET421-11CE
    27.01.2018 (Последний комментарий - 07.02.2018 г.)
    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.