Вопрос (задан в соседней теме форума):
Лиля: 22.04.2011, 09:05:50
Здравствуйте. Какое количество преобразователей АЕТ можно опросить за 1 секунду по интерфейсу RS-485, протокол МЭК 60870-5-101?

Время опроса преобразователя АЕТ по протоколу "МЭК-101" вычисляется по следующей формуле:
tопр = tзапр + tобр + tотв + tтиш;
где:
tзапр - длительность кадра запроса;
tобр - время обработки пришедшего запроса (не более 15 мс);
tотв - длительность кадра ответа;
tтиш - фиксированная пауза между завершением ответа и началом запроса (не менее 10 мс).
 
Длительность кадра запроса канального уровня вычисляется по следующей формуле:
tзапр = (S + C + A + LRC + St) х tб;
где:
S - стартовый байт;
С - поле управления;
A - адрес устройства;
LRC - контрольная сумма;
St - стоповый байт;
tб - длительность передачи одного байта;
 
Длительность кадра ответа вычисляется по следующей формуле:
tотв = (S + L + L + S + C + A + szASDU + LRC + St) х tб
где:
S - стартовый байт;
L - поле длины пользовательских данных;
С - поле управления;
A - адрес устройства;
szASDU - размер блока прикладных данных;
LRC - контрольная сумма;
St - стоповый байт;
tб - длительность передачи одного байта;
 
Пример расчета времени опроса для АЕТ4XX-11 по протоколу " МЭК -101", скорость передачи 9600 бит/с, два стоповых бита, без проверки четности, запрашиваются данные 30 параметров электросети с меткой времени:
tб = 11/9600 = 1,146 мс;
где:
11 - количество бит при передаче байта (стартовый бит + 8 бит + 2 стоповых бита);
для ASDU10 протокола:
запрос - 5 байт,
szASDU для АЕТ 4XX-11 {(30 регистров: адрес объекта информации (2 байта) + значение регистра (2 байта) + описатель качества (1 байт) + метка времени (3 байта)) + 4 байта служебных} = 30х8+4 = 244 байта;
tопр = (5х1,146) + 15 + ((6 + 244 + 2)х1,146) + 10 = 320 мс.


для ASDU143 протокола:
запрос - 5 байт,
szASDU для АЕТ 4XX-11 {(30 регистров: значение регистра (2 байта) + описатель качества (1 байт)) + адрес объекта информации (2 байта) + метка времени (7 байта) + 4 байта служебных} = 30х3+13 = 103 байта;
tопр = (5х1,146) + 15 + ((6 + 103 + 2)х1,146) + 10 = 158 мс.
Количество преобразователей АЕТ 4ХХ-11, которое можно опросить за 1 секунду в соответствии с приведенным примером:
- для ASDU10составляет: 1000/320 = 3 штук,
- для ASDU143 составляет: 1000/158 = 6 штук.

Комментарии (0)

    Каталог изделий Алекто:

    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 21.08.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017
    Форум
    ЭЦТ - 1998.
    27.04.2017
    Форум
    Заряд Ca/ca АКБ
    08.01.2017 (Последний комментарий - 19.04.2017 г.)
    Форум
    АЕТ411
    21.02.2017
    Форум
    Зависание АЕТ
    30.11.2016 (Последний комментарий - 10.01.2017 г.)
    Форум
    Преобразователь мощности Е1849В2
    07.12.2016 (Последний комментарий - 20.12.2016 г.)

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.