Питание АЕТ постоянным напряжением

Дмитрий 30-03-2010

Здраствуйте!
Вопрос: можно ли запитать преобразователи типа АЕТ (АЕТ-413) от постоянного напряжения? (цепи пост. оперативного тока 220В) Может ли БП преобразователя работать на пост. токе?
Спасибо!

 
Иван Чуваев 30 Мар 2010 в 13:11 # Ответить
Здравствуйте, Дмитрий! В третьем квартале 2010 года будет доступны еще две дополнительные опции АЕТ: - питание от источника напряжения постоянного тока 18..36 В; - питание от источника напряжения постоянного тока 120...370 В. Т.е. примерно с июля 2010 года, преобразователи с указанными опциями будут переданы в серийное производство. В настоящий момент, проводятся технологические испытания этих преобразователей. В 2007-2010 гг, по запросам наших заказчиков, мы произвели несколько небольших партий АЕТ с "нестандартным" питанием - на 12 В и на 24 В. Поэтому, при необходимости, можно заказать у нас приборы, с нужными Вам характеристиками. Иван Чуваев.
 
 
Владимир 27 Апр 2010 в 11:16 # Ответить
Здравствуйте. Допускается ли применение применение автоматического выключателя класса С для защиты преобразователя?
 
 
Иван Чуваев 28 Апр 2010 в 07:54 # Ответить
Рекомендуем применение автоматического выключателя класса "В". Пример рекомендаций изготовителя: "Автоматические выключатели ВА 47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: - электроприборы, освещение - выключатели с характеристикой B, - двигатели с небольшими пусковыми токами (компрессор, вентилятор) - выключатели с характеристикой C, - двигатели с большими пусковыми токами (подъемные механизмы, насосы) - выключатели с характеристикой D."
 

Комментарии (0)

    Каталог изделий Алекто:

    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 21.08.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017
    Форум
    ЭЦТ - 1998.
    27.04.2017
    Форум
    Заряд Ca/ca АКБ
    08.01.2017 (Последний комментарий - 19.04.2017 г.)
    Форум
    АЕТ411
    21.02.2017
    Форум
    Зависание АЕТ
    30.11.2016 (Последний комментарий - 10.01.2017 г.)
    Форум
    Преобразователь мощности Е1849В2
    07.12.2016 (Последний комментарий - 20.12.2016 г.)

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.