Подключение АЕТ311 к системе SCADA на основе ПО SICAM PAS(Siemens)
Подключение АЕТ311 к системе SCADA на основе ПО SICAM PAS(Siemens)
Мартенс Сергей24-03-2009
Меня зовут Сергей. У нас стоит задача подключить АЕТ311 по протоколу Modbus к серверу сикам пас. На канальном уровне сделано все нормально. Функционирование порта проверено. В описании не написано какой тип данных используется. Нет также ссылок на международные стандарты передачи сигналов телеизмерений по протоколу Модбас. Пожалуйста, помогите в этом вопросе. Сергей
По типу данных: из описания следует, что данные измерений передаются как два байта на параметр, т.к. преобразователь АЕТ измеряет мощности трехфазной сети в двух направлениях один бит отвечает за знак остается 15 бит, т.о. получается тип данных - short (–32768 to 32767), для измеренной частоты - unsigned short (0 to 65535). В сетях стандарта MODBUS применяются открытые протоколы обмена MODBUS RTU и MODBUS ASCII, являющиеся стандартом де-факто в промышленности (поддерживается некоммерческой организацией MODBUS - IDA). Также, описание протокола Modbus для AET есть в разделе "Скачать документацию".
Добрый день. Есть желание применить ваши преобразователи АЕТ для измерения аналоговых величин на подстанциях, с дальнейшей интеграцией их в SCADA-систему подстанции. Количество преобразователей порядка 70 штук на одной подстанции (где-то больше, где-то меньше). Вопрос в том, как лучше их интегрировать в Скаду?
Вариант подключения: Порядка 10-15 преобразователей шлейфом RS-485 подключаем к преобразователию интерфейсов Moxa NPORT 5430i (4xRS-485 -> Ethernet), а Моксу включаем в Ethernet сеть подстанции. Передачу данных планируем по протоколу 60870-5-101. Будет ли работоспособен такой вариант?
Мы не знаем, что делает Moxa NPORT 5430i. То что на физическом уровне преобразует RS-485 в Ethernet это понятно, а как с преобразованием протоколов 60870-5-101(преобразователи АЕТ) в 60870-5-104(Ethernet) и обратно? Ну и при заказе АЕТ с протоколом МЭК60870-5-101, пожалуйста, не забудьте указать, что преобразователи нужны с "опцией 01". Описание опции 01 есть в разделе "Тех.документация и ПО"
Здравствуйте!Можно ли подключить несколько АЕТ к одному порту компа?Можно ли MODBUS протоколом делать запросы последовательно к однму, второму и т.д. ? Валерий
Подключить несколько АЕТ по интерфейсу RS-485 к одному порту компьютера возможно через преобразователь интерфейсов (компьютер в своей стандартной конфигурации не имеет интерфейса RS-485). В качестве преобразователя интерфейсов возможно применение одного из следующих устройств: - Адаптер USB - RS-485 нашего производства, т.е. АЛЕКТО; - Модуль ADAM-4561 фирмы ADVANTECH: преобразователь интерфейса USB в RS-232/422/485; - Модуль ADAM-4520 фирмы ADVANTECH: преобразователь интерфейса RS-232 в RS-422/485, если в Вашем компьютере есть COM-порт; - Модуль I-7561 фирмы ICP DAS: преобразователь интерфейса USB в RS-232/422/485; - Модуль I-7520 фирмы ICP DAS: преобразователь интерфейса RS-232 в RS-422/485, если в Вашем компьютере есть COM-порт. Опрашивать с компьютера последовательно несколько АЕТ также возможно, для этого можно использовать программное обеспечение из комплекта поставки АЕТ, а именно программы "SetComplex 2" и "ComplexMet 2". С помощью программы "SetComplex 2" в каждый АЕТ прописывается индивидуальный адрес для работы в сети (поставляются АЕТ с одинаковым адресом - "1"). С помощью программы "ComplexMet 2", последовательно задавая адреса АЕТ, производят их опрос. Также, конечно, возможно использование какой-то Вашей программы, которая может в соответствии с MODBUS-протоколом формировать запрос и получать ответ.