rus | eng | gr
Тел./факс: (3812) 37-22-37, 31-00-33
Электронная почта: market@alektogroup.com

Характеристики преобразователя серии Е858 вне рабочего диапазона

Гость 09-04-2009

Нигде не нашел выходные характеристики преобразователя вне рабочего диапазона измерений.

Важно для построения обработки показаний датчика в системе АСУ ТП.

Столкнулся с тем, что датчики частоты (Е858/7) при снижении частоты ниже 45Гц могут на выходе иметь значение тока в пределах рабочего диапазона (от 4 до 20 мА). Почему о таких "особенностях" не указано в тех.документации.

 
Иван Чуваев 09 Апр 2009 в 13:04 # Ответить
У указанного Вами преобразователя Е858/7 - обозначение РУП "ВЗЭП" Республика Беларусь.
 
Наш аналог - Е858В1 (Uвх=85..115 / Iвых=4..20мА), диапазон измеряемой частоты выбирается перемычками. Наш преобразователь Е858 гарантированно начинает выдавать начальное значение выходного тока (4 мА для преобразователя Е858В) от частоты 40 Гц. При понижении частоты, примерно до 35 Гц, преобразователи, как правило, также корректно выдают выходной сигнал (начальное значение выходного тока). При более низких значениях гарантировать значение выходного сигнала невозможно.
 
Что касается особенностей работы преобразователей других производителей (в частности Е858/7), ничего конкретного мы сказать не можем.
 

Каталог изделий Алекто:

Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

Форум «Алекто»

Форум
Регистры MODBUS для AEDC856
24.05.2018 (Последний комментарий - 25.05.2018 г.)
Форум
Калибровка Е849
22.05.2018 (Последний комментарий - 23.05.2018 г.)
Форум
АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)
20.03.2018 (Последний комментарий - 27.03.2018 г.)
Форум
Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
09.04.2009 (Последний комментарий - 08.03.2018 г.)
Форум
Подключение AET421-11CE
27.01.2018 (Последний комментарий - 07.02.2018 г.)
Форум
AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
Форум
Крик разроботчикам
02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
Форум
Е849ВР1
22.07.2017
Форум
ЭЦТ - 1998.
27.04.2017

Приборы б/у, неликвиды

Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.