rus | eng | gr
Тел./факс: (3812) 37-22-37, 31-00-33
Электронная почта: market@alektogroup.com

Нормализация значений IEC-104

Добрый день.Прошу подсказать по какому диапазону нормализуются значения измерений для протоколов 60870 в приборе AET?Как при номинальных значениях тока 5А и напряжении 100В код 56 преобразуется в 0.056, 5332 в 61.638 и 29 в 4.850?

Комментарии ()

  1. mr.xanto@gmail.com 08 сентября 2020, 21:41 # 0
    Сам написал, сам отвечу:0,056 = 56 * 5 / 500061,638 = 5332 * 100 / sqrt(3) * 50004.850 = 29 * 500 * sqrt (3) / 5000
    1. Дмитрий 09 сентября 2020, 07:07(Комментарий был изменён) # 0
      Да, все верно.Для перехода от квантовых величин к физическим для преобразователя АЕТ применяются следующие формулы:Ua,b,c, о = N*Uфн/5000; где N — текущее значение фазного напряжения в квантах, Uфн — номинальное фазное напряжение (57,735 В или 219,393 В)Ia,b,c,o = N*Iфн/5000; где N — текущее значение фазового тока в квантах, Iфн — номинальный фазовый ток (5 А или 2,5 А или 1 А или 0,5 А)Uab,bc,ca = N*Uмфн/5000; где N — текущее значение междуфазного напряжения в квантах, Uмфн — номинальное междуфазное напряжение (100 В или 380 В)Pa,b,c Qa,b,c = N*Pфн(Qфн)(Sфн)/5000Sa,b,c где N — текущее значение фазной мощности в квантах, Pфн,Qфн,Sфн — номинальная фазная мощность (Вт, вар, ВА)P,Q,S = N*Pн(Qн)(Sн)/5000; где N — текущее значение мощности трехфазной системы в квантах, Pн,Qн,Sн — номинальная мощность трехфазной системы (Вт, вар, ВА)PFa, PFb, PFc,PF = N/1000 где N — текущее значение коэффициента мощности в квантах;DPFa, DPFb, DPFc,DPF = N/1000 где N — текущее значение коэффициента мощности первой гармоники в квантах;Для частоты рекомендуется изменить коэффициент К3 с 50000 на 20000 (т.к в IEC-104 для применяемых ASDU поддерживается тип данных знаковое целое).

      Каталог изделий Алекто:

      Устройство для контроля состояния сети электропитания транспортных средств или альтернативных источников энергии, установленных на них аккумуляторных батарей и зарядных устройств.
      Преобразователь электрический измерительный АЕМТ предназначен для измерения электрических величин в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.
      Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
      Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
      AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
      Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
      Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
      Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
      Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

      Форум «Алекто»

      Форум
      AEA 30V Check connection
      17.09.2020 (Последний комментарий - 18.09.2020 г.)
      Форум
      Нормализация значений IEC-104
      08.09.2020 (Последний комментарий - 09.09.2020 г.)
      Форум
      3D модели
      01.09.2020
      Форум
      Зависание AET211
      09.07.2020 (Последний комментарий - 01.09.2020 г.)
      Форум
      Подключение E849EP1 и E842A
      12.07.2020 (Последний комментарий - 13.07.2020 г.)
      Форум
      AET411-01CE(до2015) веб интерфейс
      16.02.2020 (Последний комментарий - 17.02.2020 г.)
      Форум
      Аккумулятор Gret Wolf ввод в эксплуатацию AEAC-12
      26.12.2019 (Последний комментарий - 26.12.2019 г.)
      Форум
      Прибор не отвечает через RS-485(1)
      04.11.2019 (Последний комментарий - 19.11.2019 г.)
      Форум
      АЕТ411
      22.08.2019

      Приборы б/у, неликвиды

      Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.