Добрый день.Собственно, вопрос во вложении.Но здесь продублирую…Возможно ли объединение положительных потенциалов у данных устройств?Уровень выходного сигнала у приборов один и тот же: 0-5мА,Однако у E849EP1 он может быть как положительным, так и отрицательным, исходя из руководства.Вот и пытаюсь разобраться, накосячили проектировщики или нет. Спасибо.

Комментарии ()

  1. Игорь Федоров, ведущий инженер-схемотехник 13 июля 2020, 07:30 # 0
    Преобразователи Е849 и Е842 имеют гальваническую развязку выходных цепей от входных (для Е849 — также и от цепей питания). Т.е. подключение одной из выходных клемм одного прибора к одной из выходных клемм другого прибора не приведет к нарушению их работы.Что касается корректности такого их использования в Вашей системе, ничего сказать невозможно, поскольку Вы не привели поясняющих материалов, типа схем и т.п. (Ваше сообщение не имеет вложений).
    1. permonline33@gmail.com 13 июля 2020, 07:59(Комментарий был изменён) # 0
      Прошу прощения. Думал, что приложил схему.Сейчас не понимаю куда ее подгрузить (окна загрузки нет)Поэтому разместил на хостинге

    Каталог изделий Алекто:

    Устройство для контроля состояния сети электропитания транспортных средств или альтернативных источников энергии, установленных на них аккумуляторных батарей и зарядных устройств.
    Преобразователь электрический измерительный АЕМТ предназначен для измерения электрических величин в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.
    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    AEA 30V Check connection
    17.09.2020 (Последний комментарий - 18.09.2020 г.)
    Форум
    Нормализация значений IEC-104
    08.09.2020 (Последний комментарий - 09.09.2020 г.)
    Форум
    3D модели
    01.09.2020
    Форум
    Зависание AET211
    09.07.2020 (Последний комментарий - 01.09.2020 г.)
    Форум
    Подключение E849EP1 и E842A
    12.07.2020 (Последний комментарий - 13.07.2020 г.)
    Форум
    AET411-01CE(до2015) веб интерфейс
    16.02.2020 (Последний комментарий - 17.02.2020 г.)
    Форум
    Аккумулятор Gret Wolf ввод в эксплуатацию AEAC-12
    26.12.2019 (Последний комментарий - 26.12.2019 г.)
    Форум
    Прибор не отвечает через RS-485(1)
    04.11.2019 (Последний комментарий - 19.11.2019 г.)
    Форум
    АЕТ411
    22.08.2019

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.