rus | eng | gr
Тел./факс: (3812) 37-22-37, 31-00-33
Электронная почта: market@alektogroup.com

Регистры MODBUS для AEDC856

Добрый день! Где можно найти карту адресов регистров для преобразователя AEDC856? Совпадает ли она совпадает с картой регистров для преобразователей AET по этой ссылке: alektogroup.com/assets/images/resources/396/aet-modbus-054-039003-1.pdf

Комментарии (2)

  1. protasov@vistgroup.ru 24 мая 2018, 18:15 # 0
    Прочитал документацию. Верно ли, что у модуля только один регистр "Выходной код", с адресом 0 по умолчанию? Поддерживает ли модуль функцию 3 (чтение регистров хранения) в протоколе MODBUS RTU?
    1. Администратор 25 мая 2018, 08:00 # 0
      По умолчании адрес регистра "Выходной код" установлен равным 0.
      Данное значение может быть изменено с помощью программы "SetDigOut.exe"
      Преобразователем поддерживается только 4-я функция протокола MODBUS.
      Более подробную информацию можно получить, перейдя по ссылке
      http://alektogroup.com/assets/images/resources/396/rs485-9006-modbus.pdf.

      Каталог изделий Алекто:

      Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
      Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
      AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
      Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
      Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
      Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
      Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

      Форум «Алекто»

      Форум
      Определение параметров подключения по RS-485.
      25.06.2018 (Последний комментарий - 27.06.2018 г.)
      Форум
      Обмен по модбасу между AET421-00
      02.04.2015 (Последний комментарий - 21.06.2018 г.)
      Форум
      Регистры MODBUS для AEDC856
      24.05.2018 (Последний комментарий - 25.05.2018 г.)
      Форум
      Калибровка Е849
      22.05.2018 (Последний комментарий - 23.05.2018 г.)
      Форум
      АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)
      20.03.2018 (Последний комментарий - 27.03.2018 г.)
      Форум
      Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
      09.04.2009 (Последний комментарий - 08.03.2018 г.)
      Форум
      Подключение AET421-11CE
      27.01.2018 (Последний комментарий - 07.02.2018 г.)
      Форум
      AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
      22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
      Форум
      Крик разроботчикам
      02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
      Форум
      Е849ВР1
      22.07.2017

      Приборы б/у, неликвиды

      Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.