Один АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2). Преобразователь Uport 1150, питание 220В есть. Остальные АЕТ311 9шт. отвечают без проблем. Какие настройки порта RS-485(2) по умолчанию? АЕТ311-01 з/н №32222-17. Спасибо.

Комментарии ()

  1. Администратор 27 марта 2018, 10:10 # 0
    По изготовлении порт RS-485(2) имеет следующую конфигурацию:

    Скорость: 9600
    Количество стоповых бит: 2
    Четность: НЕТ
    Адрес: 1
    Протокол: MODBUS ASCII.

    Также, попробуйте считать конфигурацию проеобразователя АЕТ311 с помощью программы
    "SetComplex 4" нажатием кнопки "чтение" в окне программы.
    1. Олег 27 марта 2018, 11:08 # 0
      Я, именно и пробовал считать конфигурацию с помощью программы
      "SetComplex 4" нажатием кнопки "чтение", и не отвечает (это программа перебирает скорости, протоколы, паритет?). А можно считать конфигурацию с порта RS-485(1) с помощью этой программы или другой. Даже если порт RS-485(2) не исправен, он мне для работы с верхним уровнем не нужен. Мне необходимо выставить нужные параметры связи именно на порту RS-485(1). Спасибо.
      1. Администратор 27 марта 2018, 14:03 # 0
        Нет, с порта RS-485(1) считать и изменить конфигурацию преобразователя АЕТ311 невозможно. Высылайте преобразователь с паспортом в наш адрес для анализа отказа и гарантийного ремонта.
    2. Дмитрий 04 мая 2019, 08:40 # 0
      Добрый день.
      У меня такая же беда, не могу подключится к АЕТ-311 при помощи U-Port задавая заводские настройки, вот только ко всем АЕТам. Менял компьютеры и U-Port, результат не утешителен. Что может быть?
      1. разработчики 06 мая 2019, 05:51 # 0
        Добрый день.
        Напишите модель U-Port. Если у Вас U-Port 1150, то необходимо правильно установить драйвера. В диспетчере устройств в свойствах U-Port выбрать режим интерфейса RS-485 2-х проводный. Также необходимо проверить правильность подключения
        - в АЕТ линия "А" соответствует "D+", а линия "В" соответствует "D-". Конфигурация АЕТ ведется по интерфейсу RS-485(2).
      2. Василий 24 мая 2019, 10:25 # 0
        Здравствуйте.
        АЕТ-411. Протокол обмена МЭК 60870-5-101.
        Пытаюсь синхронизировать время - получаю ошибку. Что не так?

        11:30:46.275 > 68 0F 0F 68 53 2D 67 01 06 2D 00 00 C1 B4 1E 0B 18 05 13 E9 16 ПУ->КП45 посылка: 45.C_CS_NA(clock sync) Time=24-05-2019 11:30:46.273з /активация
        11:30:46.314 < 10 01 2D 2E 16 КП45->ПУ НЕ ПРИНЯТО
        11:30:46.317 > 68 0F 0F 68 73 2D 67 01 06 2D 00 00 EB B4 1E 0B 18 05 13 33 16 ПУ->КП45 посылка: 45.C_CS_NA(clock sync) Time=24-05-2019 11:30:46.315з /активация
        11:30:46.352 < 10 01 2D 2E 16 КП45->ПУ НЕ ПРИНЯТО

        Соответственно значения измерений поступают с некорректной (нулевой) меткой времени.

        11:28:11.015 > 10 7B 2D A8 16 ПУ->КП45 запрос данных класса 2
        11:28:11.327 < 68 F6 F6 68 08 2D 22 14 03 2D 00 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6B 16 КП45->ПУ ответ: 45.M_ME_TD(normalized value & time) [0]=0,00192(неверное время) [1]=0,00198(неверное время) [2]=0,00204(неверное время) [3]=0,00198(неверное время) [4]=0,00006(неверное время) [5]=0,00006(неверное время) [6]=0,00006(неверное время) [7]=0,00006(неверное время) [8]=0,00006(неверное время) [9]=0,00003(неверное время) [10]=0,00009(неверное время) [11]=0,00000(неверное время) [12]=0,00000(неверное время) [13]=0,00000(неверное время) [14]=0,00000(неверное время) [15]=0,00000(неверное время) [16]=0,00000(неверное время) [17]=0,00000(неверное время) [18]=0,00000(неверное время) [19]=0,00000(неверное время) /спонтанная
        1. Менеджер 24 мая 2019, 16:27 # 0
          Здравствуйте, напишите название модели целиком

        Каталог изделий Алекто:

        Устройство для контроля состояния сети электропитания транспортных средств или альтернативных источников энергии, установленных на них аккумуляторных батарей и зарядных устройств.
        Преобразователь электрический измерительный АЕМТ предназначен для измерения электрических величин в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.
        Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
        Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
        AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
        Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
        Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
        Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
        Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

        Форум «Алекто»

        Форум
        АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)
        20.03.2018 (Последний комментарий - 24.05.2019 г.)
        Форум
        Ошибка ID устройства
        29.03.2019 (Последний комментарий - 29.03.2019 г.)
        Форум
        Подключение AET421-11CE
        27.01.2018 (Последний комментарий - 21.02.2019 г.)
        Форум
        Некорректные данные с АЕТ-411.11
        06.02.2019 (Последний комментарий - 07.02.2019 г.)
        Форум
        Определение параметров подключения по RS-485.
        25.06.2018 (Последний комментарий - 07.11.2018 г.)
        Форум
        Обмен по модбасу между AET421-00
        02.04.2015 (Последний комментарий - 21.06.2018 г.)
        Форум
        Регистры MODBUS для AEDC856
        24.05.2018 (Последний комментарий - 25.05.2018 г.)
        Форум
        Калибровка Е849
        22.05.2018 (Последний комментарий - 23.05.2018 г.)
        Форум
        Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
        09.04.2009 (Последний комментарий - 08.03.2018 г.)
        Форум
        AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
        22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)

        Приборы б/у, неликвиды

        Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.