rus | eng | gr
Тел./факс: (3812) 37-22-37, 31-00-33
Электронная почта: market@alektogroup.com

АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)

Один АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2). Преобразователь Uport 1150, питание 220В есть. Остальные АЕТ311 9шт. отвечают без проблем. Какие настройки порта RS-485(2) по умолчанию? АЕТ311-01 з/н №32222-17. Спасибо.

Комментарии ()

  1. Администратор 27 марта 2018, 10:10 # 0
    По изготовлении порт RS-485(2) имеет следующую конфигурацию:

    Скорость: 9600
    Количество стоповых бит: 2
    Четность: НЕТ
    Адрес: 1
    Протокол: MODBUS ASCII.

    Также, попробуйте считать конфигурацию проеобразователя АЕТ311 с помощью программы
    "SetComplex 4" нажатием кнопки "чтение" в окне программы.
    1. Олег 27 марта 2018, 11:08 # 0
      Я, именно и пробовал считать конфигурацию с помощью программы
      "SetComplex 4" нажатием кнопки "чтение", и не отвечает (это программа перебирает скорости, протоколы, паритет?). А можно считать конфигурацию с порта RS-485(1) с помощью этой программы или другой. Даже если порт RS-485(2) не исправен, он мне для работы с верхним уровнем не нужен. Мне необходимо выставить нужные параметры связи именно на порту RS-485(1). Спасибо.
      1. Администратор 27 марта 2018, 14:03 # 0
        Нет, с порта RS-485(1) считать и изменить конфигурацию преобразователя АЕТ311 невозможно. Высылайте преобразователь с паспортом в наш адрес для анализа отказа и гарантийного ремонта.

    Каталог изделий Алекто:

    Устройство для контроля состояния сети электропитания транспортных средств или альтернативных источников энергии, установленных на них аккумуляторных батарей и зарядных устройств.
    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    Определение параметров подключения по RS-485.
    25.06.2018 (Последний комментарий - 27.06.2018 г.)
    Форум
    Обмен по модбасу между AET421-00
    02.04.2015 (Последний комментарий - 21.06.2018 г.)
    Форум
    Регистры MODBUS для AEDC856
    24.05.2018 (Последний комментарий - 25.05.2018 г.)
    Форум
    Калибровка Е849
    22.05.2018 (Последний комментарий - 23.05.2018 г.)
    Форум
    АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)
    20.03.2018 (Последний комментарий - 27.03.2018 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 08.03.2018 г.)
    Форум
    Подключение AET421-11CE
    27.01.2018 (Последний комментарий - 07.02.2018 г.)
    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.