Добрый день.Тестирую AET421-11CE, пытаюсь соединиться через SetComplex 4.Нужен Modbus TCP/IP. Физически витой парой напрямую подключил AET к ПК. Сетевой на ПК присвоил 192.168.127.1Пинганул заводской адрес (192.168.127.82), ответ получил. Зашел по адресу через браузер — живые показания увидел. С SetComplex 4 — проблема.Открываю файл конфигурации AET_421_IEC_RTC_E_PF.dat, подставились заводские настройки, нажимаю «чтение», выдает ошибку «Преобразователь не отвечает».Проверил девайс в nmap, единственный открытый порт 80.Инсатовский MasterOPC тоже не может подключиться по 192.168.127.82:80.В SetComplex попробовал разные конфигурации и настройки, на всякий случай. Что мог упустить?

Комментарии ()

  1. Администратор 07 февраля 2018, 13:28 # 0
    Для работы с программой "SetComplex 4" необходимо подключить преобразователь через порт RS-485. Для работы по протоколу Modbus TCP/IP необходимо выбрать его в соответствующем меню.

    Выбор TCP порта в программе "SetComplex 4" нужен только для просмотра данных в браузере - по-умолчанию он 80-ый.

    Для работы по протоколу Modbus TCP/IP используется порт 502-й и его не нужно настраивать и задавать. В программе Инсатовского MasterOPC выбирайте протокол обмена Modbus TCP/IP и подключайтесь по 192.168.127.82 ( IP адрес при изготовлении ).

    Каталог изделий Алекто:

    Устройство для контроля состояния сети электропитания транспортных средств или альтернативных источников энергии, установленных на них аккумуляторных батарей и зарядных устройств.
    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    Определение параметров подключения по RS-485.
    25.06.2018 (Последний комментарий - 07.11.2018 г.)
    Форум
    Обмен по модбасу между AET421-00
    02.04.2015 (Последний комментарий - 21.06.2018 г.)
    Форум
    Регистры MODBUS для AEDC856
    24.05.2018 (Последний комментарий - 25.05.2018 г.)
    Форум
    Калибровка Е849
    22.05.2018 (Последний комментарий - 23.05.2018 г.)
    Форум
    АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)
    20.03.2018 (Последний комментарий - 27.03.2018 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 08.03.2018 г.)
    Форум
    Подключение AET421-11CE
    27.01.2018 (Последний комментарий - 07.02.2018 г.)
    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.