Подключение AET421-11CE
Добрый день.Тестирую AET421-11CE, пытаюсь соединиться через SetComplex 4.Нужен Modbus TCP/IP. Физически витой парой напрямую подключил AET к ПК. Сетевой на ПК присвоил 192.168.127.1Пинганул заводской адрес (192.168.127.82), ответ получил. Зашел по адресу через браузер — живые показания увидел. С SetComplex 4 — проблема.Открываю файл конфигурации AET_421_IEC_RTC_E_PF.dat, подставились заводские настройки, нажимаю «чтение», выдает ошибку «Преобразователь не отвечает».Проверил девайс в nmap, единственный открытый порт 80.Инсатовский MasterOPC тоже не может подключиться по 192.168.127.82:80.В SetComplex попробовал разные конфигурации и настройки, на всякий случай. Что мог упустить?
Выбор TCP порта в программе "SetComplex 4" нужен только для просмотра данных в браузере - по-умолчанию он 80-ый.
Для работы по протоколу Modbus TCP/IP используется порт 502-й и его не нужно настраивать и задавать. В программе Инсатовского MasterOPC выбирайте протокол обмена Modbus TCP/IP и подключайтесь по 192.168.127.82 ( IP адрес при изготовлении ).
Для работы программы "SetComplex 4" нет необходимости знать текущие настройки
AET. Программа связывается с AET подключенному к выбранному COM порту.
Если подключено несколько преобразователей, то программа обнаружив это останавливает процесс изменения настроек АЕТ. Для просмотра данных с преобразователя АЕТ используется программа "ComplexMet 4".