Добрый день, коллеги. Пришлось столкнуться с измерителями АЕТСчитал данные по ModBus — в квантах. Пересчитать — нужно знать к.трансформатора.Вывести на индикатор AED — к.трансформатора нужно забить в AET.Поменял трансформатор — поменяй коэффициент в AET и на верхнем уровнеПодключиться к прибору — нужен файлик считанный по другому портуПосмотреть значения онлайн — тут в первичных величинах. Передавайте готовые данные по ModBus. Зачем такие сложности, в конце-концов пора уходить от советских стереотипов и передавать сырые данные с АЦПЭто позор какой то. Как до такого могли додуматься??
Итак, существует РМГ29-2013 Метрология. Основные термины и определения.
…п. 6.5 измерительный прибор: Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия. Пример – вольтметр, микрометр, термометр, электронные весы….
…п. 6.12. измерительный преобразователь; ИП6 средство измерений или его часть, служащее для получения и преобразования информации об измеряемой величине в форму, удобную для обработки. Хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи.
АЕТ – измерительный преобразователь, а значит, он обладает МЕТРОЛОГИЧЕСКИМИ характеристиками, к нему предъявляются определенные требования, которые будут ЕДИНЫМИ несмотря на характеристики системы, в которой преобразователь будет применен.
Я высказал свое мнение от коллектива пусконаладки.
Нам очень не понравилась реализация передачи данных на верхний уровень. Я высказал свое мнение, мне производитель отвечает, что: "Прибор измеряет и передает на ВУ"
Метрология-метрологией, но удобство должно быть.
Когда считанную величину нужно домножить на kT тока, потом домножить на kT трансформатора напряжения и поделить на масштабный коэффициент это удобно?
И не закупим никогда, раз тут так отвечают.
Обращались, и получили оперативно крайне грамотный ответ, а в конце извинились, что формула преобразования не указана в руководстве.