rus | eng | gr
Тел./факс: (3812) 37-22-37, 31-00-33
Электронная почта: market@alektogroup.com

Преобразователь мощности Е1849В2

Доброго времени суток. Хотим провести небольшую модернизацию на заводе, с заменой зарубежного оборудования на отечественное, конкретно преобразователи мощности. В настоящее время установлен CSA-P3FE 192Y3132 с токовым выходом 4-20ма, хочу поменять на Е1849В2. И вот суть вопроса: каким образом эти преобразователи определяют к какому трансформатору тока они подключены? 2 CSA-P3FE 192Y3132 подключены к разным трансформаторам тока один 800\5 другой к 400\5, оба никак не конфигурируются, и взаимозаменяемы. Трансформаторы тока стоят только на 1 фазе, напряжение снимается с 3 фаз. Просветите пожалуйста, каким образом данные преобразователи высчитывают мощность? И насколько корректно измеряется мощность при несимметрии питающей сети? Заранее спасибо!

Комментарии ()

  1. Иван 20 декабря 2016, 05:57(Комментарий был изменён) # 0
    Преобразователь CSA-P3FE 192 Y 3132, 5A/400V/4-20mA/3464W.

    Активная мощность 3-х фазной сети 3464 W (при токах 5 А и междуфазных (линейных) напряжениях 400 В) соответствует выходному току преобразователя = 20 mA.

    Преобразователь не определяет, какой трансформатор тока стоит у него на входе.

    Эта информация должна учитываться в контроллере, на вход которого подается ток 4-20 mA от преобразователя.

    В случае трансформатора 800/5 А выходному току 20 mA соответствует мощность

    Р=3464 ∙ 800/5 = 3464 ∙ 160 = 554240 W = 554,24 kW.
    В случае трансформатора 400/5 А выходному току 20 mA соответствует мощность
    Р=3464 ∙ 400/5 = 3464 ∙ 80 = 277120 W = 277,12 kW.

    Данный преобразователь подключается к измеряемой 3-х фазной сети в
    соответствии со схемой, приведенной в его документации (см. прилагаемый pdf-файл, схема SC 16).

    При наличии одного измеренного тока и междуфазных (линейных) напряжений активная мощность симметричной 3-х фазной сети рассчитывается по формуле:
    Р = 3∙Iф∙Uф = 3∙Iф∙Uл-л /√3 = √3∙Iф∙Uл-л = 1,732∙5∙400 = 3464 W.

    При несимметричной 3-х фазной сети необходимо применять другой тип преобразователя, который подключается к измеряемой 3-х фазной сети в соответствии со схемой SC 18 (см. прилагаемый pdf-файл), это преобразователь CSA-P3FNE 192 Y 3232 и преобразователь Е1849В2.

    Для реализации такого подключения Вам потребуется установка еще одного трансформатора тока.

    https://www.dropbox.com/s/hiu7qx3duibah8c/transducteurs.pdf?dl=0

    Каталог изделий Алекто:

    Устройство для контроля состояния сети электропитания транспортных средств или альтернативных источников энергии, установленных на них аккумуляторных батарей и зарядных устройств.
    Многофункциональные цифровые измерительные преобразователи АЕТ
    Измерительные преобразователи с унифицированным токовым выходом. (16)
    AEDC предназначены для измерения постоянного тока и напряжения постоянного тока. Аналоговый токовый выход и интерефейс RS-485. (3)
    Электронно-цифровое табло для бензоколонок типа «НАРА», «КЭД» и «Ливенка» (2)
    Активатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)
    Устройства индикации AED и АЕGD предназначены для подключения к преобразователю АЕТ для отображения результатов измерений. (2)
    Анализатор электрохимических источников питания (аккумуляторов)

    Форум «Алекто»

    Форум
    Определение параметров подключения по RS-485.
    25.06.2018 (Последний комментарий - 27.06.2018 г.)
    Форум
    Обмен по модбасу между AET421-00
    02.04.2015 (Последний комментарий - 21.06.2018 г.)
    Форум
    Регистры MODBUS для AEDC856
    24.05.2018 (Последний комментарий - 25.05.2018 г.)
    Форум
    Калибровка Е849
    22.05.2018 (Последний комментарий - 23.05.2018 г.)
    Форум
    АЕТ311-01 не отвечает по порту RS-485(2)
    20.03.2018 (Последний комментарий - 27.03.2018 г.)
    Форум
    Принципиальная схема ЭЦТ 1/5 МА-4
    09.04.2009 (Последний комментарий - 08.03.2018 г.)
    Форум
    Подключение AET421-11CE
    27.01.2018 (Последний комментарий - 07.02.2018 г.)
    Форум
    AET 411-11ce подключение по протоколу МЭК-104
    22.11.2017 (Последний комментарий - 27.11.2017 г.)
    Форум
    Крик разроботчикам
    02.10.2017 (Последний комментарий - 06.10.2017 г.)
    Форум
    Е849ВР1
    22.07.2017

    Приборы б/у, неликвиды

    Осциллографы, анализаторы, вольтметры, амперметры, ваттметры и т.д.